Bonjour, je voudrais savoir comment se passe dans vos établissements, les vérifications de vos installations électriques
périodiques avec un technicien d'un bureau de contrôle, et plus précisément sur les essais ou pas des arrêts d'urgences.
C'est obligatoire ou pas. C'est à diligence du contrôleur ou pas. C'est à l'exploitant de l'imposer ou pas.
Comment vous procéder chez vous. Quel article ou règlement vous imposer
C'est un débat entre le pole service techniques et le pole prévention des risques, surtout quand ils sont dans la même
direction du Patrimoine.
Bien cordialement et bonnes vacances à vous tous et merci pour la qualité des échanges sur ce forum
Bonsoir,
Tout dépend du cahier des charges et du temps consacré , au minimum les mises à la terre, l'équipotentialité des masses et les tests des différentiels.
Le contrôleur doit par ailleurs signalé toute anomalie constatée sur une installation.
Les AU ne sont pas systématiquement testés lors de ces contrôles mais le chef d'établissement doit s'assurer de leur efficacité.
En clair, les services compétents doivent planifier ces tests en concertation avec les utilisateurs.
Nous avons eu un débat sur ce sujet concernant des installations sensibles où aucun test n'avait été réalisé ni envisagé, j'ai fait un signalement sur le registre SST
qui a été rapidement suivi d'effet.
Bien cordialement.
Voici le référentiel de vérification annuelle réglementaire des installations électriques :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025046978&fastPos=1&fastReqId=1650425885&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte